无忧启动论坛

标题: 求助,三相电380伏,走65A电流,需要多大的线材? [打印本页]

作者: yesfei    时间: 2024-10-29 19:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangyibin    时间: 2024-10-29 19:24


作者: newswan    时间: 2024-10-29 19:24
ai 回答:
确定三相 380V 电路所需的电线尺寸,需要考虑几个因素,而不仅仅是电流。为了安全和符合规范,以下是一些关键考虑因素以及如何选择正确尺寸电线的步骤:

1. 确定额定电流:

虽然你提到电流为 65A,但最好确认这是电机的满载电流 (FLA) 还是其他类型的负载。对于电机,您需要查看电机铭牌或使用 NEC 表 430.150 找到 FLA。

2. 应用任何必要的修正系数:

NEC 要求对某些情况下的 FLA 应用修正系数。例如,如果电路为单电机电路,则需要将 FLA 乘以 1.25。如果有其他因素(例如高温环境),可能需要额外的修正系数。

3. 计算所需的载流量:

将 FLA 乘以任何适用的修正系数后,您将得到电路所需的载流量。这是选择电线尺寸的关键值。

4. 选择合适的电线尺寸:

使用 NEC 表 310.15(B)(16) 找到能够承载计算出的载流量的最小电线尺寸。该表列出了不同绝缘类型的各种电线尺寸的载流量。确保为您的应用选择正确的绝缘类型。

5. 考虑电压降:

长距离布线会导致电压降,这会影响设备的性能。NEC 建议支路电路的电压降不超过 3%,馈线和支路电路的总电压降不超过 5%。如果计算出的电压降过高,则可能需要选择更大的电线尺寸。您可以使用以下公式计算电压降:

**单相:**Vd = 2 x K x I x L / CM
**三相:**Vd = 1.732 x K x I x L / CM
其中:

Vd = 电压降
K = 铜的电阻率 (12.9 欧姆/cmil-ft) 或铝的电阻率 (21.2 欧姆/cmil-ft)
I = 电流(安培)
L = 电线长度(英尺)
CM = 圆密耳
6. 检查当地法规:

除了 NEC 要求外,请务必查看您所在地区的任何当地法规或要求。

7. 咨询合格的电工:

如果您不确定如何正确确定电线尺寸或有任何疑问,最好咨询合格的电工。他们可以帮助您确定正确的电线尺寸,并确保安装符合所有适用的规范和法规。

示例(假设 65A 为修正后的 FLA,环境温度正常,电线长度较短):

根据 NEC 表 310.15(B)(16),对于 65A 的载流量,在 75°C 铜导体温度下,您至少需要 4 号 AWG 铜线。

重要提示: 这只是一个示例,实际电线尺寸可能会因具体情况而异。始终咨询合格的电工以确保安全和合规的安装。
作者: fengye0111    时间: 2024-10-29 19:29
问电工就知道了
作者: wjqok    时间: 2024-10-29 19:50
最低10平方毫米纯铜线,16平方毫米纯铝线
作者: wy-tooold    时间: 2024-10-29 19:53
在这里真是能学到知识啊
作者: dayeye    时间: 2024-10-29 20:01
铜线明装(无穿线管)10平方mm,有穿线管1管3线16平方mm,1管4线25平方.
作者: yesfei    时间: 2024-10-29 20:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yesfei    时间: 2024-10-29 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yesfei    时间: 2024-10-29 20:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pigg    时间: 2024-10-29 20:10
装过50P的空气能热水机,用的是10平的线,恒定80度出水,线发热,还是用12平的吧。
作者: yyz2191958    时间: 2024-10-29 20:18
newswan 发表于 2024-10-29 19:24
ai 回答:
确定三相 380V 电路所需的电线尺寸,需要考虑几个因素,而不仅仅是电流。为了安全和符合规范, ...

助人为乐
作者: GXNNYWF    时间: 2024-10-29 20:27
请各位老师多多帮助
作者: lanren999    时间: 2024-10-29 20:30
你是在餐厅加个电蒸炉是吗?65A  三相对吗?建议选粗不选细,(长时间工作的)。国标线可以,要是非标线。。。。。。价格不一样。另外你的主线可否能承受。
作者: 2012uservke    时间: 2024-10-29 21:03
10平方的线,应该是差不多的
作者: yesfei    时间: 2024-10-29 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lianyu    时间: 2024-10-29 22:01
本帖最后由 lianyu 于 2024-10-29 22:19 编辑

这个要看你选择线材,铜线分软线还有硬线。65A还是16平方以上最好
作者: 13325531750    时间: 2024-10-29 22:14
【汐潮】Windows 11 24H2 工作站 Tiny11Core是一个兼顾了体积和稳定性的精简 。感谢分享!俺是来学习的。
作者: syj163    时间: 2024-10-29 23:37
本帖最后由 syj163 于 2024-10-29 23:46 编辑

这个要知道总功率,线路长度,敷设方式,用电器是否同时开,三相负载是否均衡,后期是否会增加用电器等等都要考虑,人家电工会帮你算好的

作者: fruds9981    时间: 2024-10-30 00:51
标记以方便后续学习
作者: 糊涂    时间: 2024-10-30 07:39
一般选线材考虑材质、线径、距离、温度、是否穿管等,65个电流如果仅是临时用电,且距离不远(二三十米内),10平方铜线足够(国标BVR或YJV等),但如果距离远,且穿管,最低16平方国标
作者: 糊涂    时间: 2024-10-30 07:44
yesfei 发表于 2024-10-29 21:38
多问一下,三相电,65A,能带动多少功率电器?

P=根号3倍UI,如果有功率因数再考虑到因数及效率等,
通常估算常用电气可按“电流/2=功率”,如果是纯阻性负载,可以按“电流/1.5=功率”,当然这只是估算,具体还得看实际生产需要,线材选型并非越大越好,只要合适就是最优方案!
作者: netsurf    时间: 2024-10-30 07:58
无忧这么广吗?专业电工
作者: tanglf    时间: 2024-10-30 09:22
无忧电工 上线!
作者: shy20070509    时间: 2024-10-30 09:29
pigg 发表于 2024-10-29 20:10
装过50P的空气能热水机,用的是10平的线,恒定80度出水,线发热,还是用12平的吧。

12平方?你见过这个规格的线吗?
作者: pigg    时间: 2024-10-30 09:42
shy20070509 发表于 2024-10-30 09:29
12平方?你见过这个规格的线吗?

就是没有我追加的回复你没看吧
作者: 孟仁飞    时间: 2024-10-30 09:43
学习
作者: my9823    时间: 2024-10-30 10:04
百度下铜线横截面积和载流计算关系
作者: zlq_hysy    时间: 2024-10-30 10:48
电压是次要的,主要决定因素是电流
作者: 2013xingthx    时间: 2024-10-30 11:07
问个电工问题,智能马桶的插座为什么是四根线。
作者: aolezn    时间: 2024-10-30 13:42
用5*16m2铜线电缆
作者: guong    时间: 2024-10-30 14:04
来了解下




欢迎光临 无忧启动论坛 (http://wuyou.net/) Powered by Discuz! X3.3