无忧启动论坛

 找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站投放广告、加入VIP会员,请联系 微信:wuyouceo
查看: 5790|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

今天快被TP路由器的电源搞疯了

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-22 19:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天给别人装个无线路由,由于信号不好,就把路由器丢到外面,网线够长不是问题,怎么供电了?  于是想到网线8根线只用到1.2.3.6。 其余四根没用,于是把路由器的电源线剪断, 吧网线的两根棕色单独分离出来走直流电,插上变压器,用万用表量另一头是正常的9V。于是插上路由器,结果路由器死活不亮、不开机、一点反应也没,然后我想可能是双绞线的互绕把电怎么了点不亮。    由于网线很长,就剪下一截下来专门当路由器的变压器输出电源延长线。 插上以后..... 路由器所有灯灯一直亮着 不闪也不灭.....  我无语了。  最后只好把交流电引到户外,然后直接把电源插上,中间不延长,直接插路由器,这才正常工作。  

  无语....          简单说就是: tp的路由器电源线剪断加长以后就工作不正常
2#
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:21:52 | 只看该作者
请高人指点下 tp的电源变压器有什么特殊的地方?
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2010-7-22 19:25:47 | 只看该作者
tp的电源越来越偷工减料,建议去电器店买个好点的9V电源可以解决问题。
回复

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2010-7-22 19:39:10 | 只看该作者
...晕死  难道是因为质量差?
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2010-7-22 21:19:42 | 只看该作者
网线有几种,最好的全铜,最差的说不定铜包铁,外观一样加电带负载就不一样了,空载测试9v,用起怕只2-3v了.
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2010-7-22 22:45:43 | 只看该作者
常见的网线,1.2.3。6四条含铜较多,  另外四条,像铁丝一样,阻值非常大, 串联分压了
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2010-7-23 18:12:16 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

8#
发表于 2010-7-23 19:28:14 | 只看该作者
原帖由 pandorak 于 2010-7-23 15:57 发表


全铝...............

用打火机烧一下就知道:不变色的为铜,变软变白的为铝,变黑为铁,铜也分几种,另外还要看粗细,一分钱一分货,看传输距离选哪种.
回复

使用道具 举报

9#
发表于 2010-7-24 08:53:31 | 只看该作者
主要还是线路电阻的影响,路由器作为电源负载的阻抗,小于传输线路的阻抗,大部分电压降在传输线路上了,因此造成路由器供电不足,可以考虑用大唐电信的6类网线来传输,该线铜芯较粗,如果实在不行,就用12V电源来解决。
回复

使用道具 举报

10#
发表于 2010-7-24 10:24:05 | 只看该作者
以前我把路由器和集线器的电源适配器弄混了,结果能点亮,但是网络不通^^
回复

使用道具 举报

11#
发表于 2010-7-24 16:19:41 | 只看该作者
嘿嘿。加中继吧。。。不要骂我
回复

使用道具 举报

12#
发表于 2010-7-24 21:32:07 | 只看该作者
为什么你不把4、5线也用起来?!只用7、8线。正常是4、5接正极,7、8接负极。
回复

使用道具 举报

13#
发表于 2010-7-25 08:45:34 | 只看该作者
楼主。。。。如果标称9V 空载也是9V
说明是开关电源
空载情况下是测不出压降的 你把路由器插上后 再测测输出电压。。。
开关电源的稳压性很好 但是如果线阻太大 也只能保证开关电源刚输出的地方是9V
至于到达你路由器插孔处 掉到多少V就得你再测量了
回复

使用道具 举报

14#
发表于 2010-7-25 20:01:49 | 只看该作者
合格5类线大约每百米电阻为9欧姆,目前偷工减料严重,起码十几欧姆,两条线就有20欧姆以上,这等于在电源加上20欧姆的电阻再给路由器供电,由于路由器耗电不算太小,等效电阻也不是太高,导线上的电压降比较厉害,所以供电不足也就不奇怪(有用网线供电的AP,它们进行特殊设计,线耗较小)。
你可以尝试——
把蓝白蓝做成一股当负极,棕白棕当另外一股作正极,酱紫电阻值降了一半也许就可以了。
还有一种是不用的网线直接接交流电,再接到变压器(或开关电源)上,由于它们的输入阻抗很高,酱紫线损就很小,不至于驱动不了路由器,(有不少监控就是酱紫搞),但交流电50HZ可能会使网络传输误码率稍微上升,另外还有漏电危险,所以要做好防触电措施。

[ 本帖最后由 netwinxp 于 2010-7-25 20:08 编辑 ]
回复

使用道具 举报

15#
发表于 2010-7-26 16:03:33 | 只看该作者
电压是9V,那电流有多少了,太小了也带不了,找根电源线接试
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册