找回密码
 注册
搜索
系统gho:最纯净好用系统下载站升级VIP会员,联系 微信:wuyouceo
查看: 4982|回复: 23

[求助] 怎么可以在wes7或win10 iot中实现,实时保存数据

[复制链接]
发表于 2026-11-8 22:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1无忧币未解决
在普通的pc或标准的工控机中【不要特殊的硬盘】


我普见过一个工控机+Wes7+PLC软件,这个软件运行在wes7,然后在plc中的软件界面中输入任何一个数据,如123
马上掉电
再次进入软件时还是会显示123

简单说,就是我们如何让当下输入的数据,马上可以回写到硬盘上,保证这个数据不会丢

我现在大概了解的是有二个途径
方法1:
1 是回写程序,如当前我们生成了一个文件叫:abc.txt ,在生存这个txt后马上做一次回写
2 然后掉电,这个数据会保存
************************
如果完全靠系统,如生成一个txt然后在里面输入123456,保存
马上掉电,这个123456是保存不了的,我测试的数据是大概要等7秒或以上,这个123456才可以正常打开
感觉这个7秒是系统在从内存中把数据回刷到硬盘的时间
************************

方法2:
从网上找到一些资料,说需要调用写入函数,也就是说在生存这个文档时,用这个函数做一个回刷

**************************************
现在的问题是:

有没有可能通过系统的一些设置,可以实现,生存一个文档后,马上掉电,而下次开机,这个数据是正常的

发表于 2026-11-9 00:16:35 | 显示全部楼层
用磁盘缓存数据,
或者缓存到另一个硬盘!类似于傲腾

点评

一般就工控机,可能条件没那么好,  详情 回复 发表于 2026-11-9 09:41 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 00:16:44 | 显示全部楼层
很明显这是软件特性而非系统特性

点评

我感觉也是,但会有要求我们通过系统能实现 所以想学习一下系统有没有可能  详情 回复 发表于 2026-11-9 09:41 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 00:38:15 | 显示全部楼层
买个UPS,一劳永逸

点评

这个就增加了硬件成本,并且有些场景用不了这种高端货中间我知道的,他们会选:掉电保护的硬盘,还有超级电容,大概可以掉电后继续工作几秒那种。这些都是有增加硬件成本。想从系统着手  详情 回复 发表于 2026-11-9 09:45 回复
换个思路也不错,哈哈  详情 回复 发表于 2026-11-9 08:17 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 02:54:35 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 08:05:31 | 显示全部楼层
来学习的。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 08:05:32 | 显示全部楼层
这确实得靠程序里写完就强制刷盘,光靠系统设置很难保证马上掉电也不丢,楼主的方法1思路是对的。

点评

方法1也会有二个缺点,就是如果写的数据比较多,这样回刷会产生二个问题,一个就是回刷会对系统产生“卡”的效果。二个就是对硬盘的寿命有影响  详情 回复 发表于 2026-11-9 09:43 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 08:17:26 | 显示全部楼层
zcarrtt 发表于 2026-11-9 00:38
买个UPS,一劳永逸

换个思路也不错,哈哈
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 08:50:39 | 显示全部楼层
zcarrtt 发表于 2026-11-9 00:38
买个UPS,一劳永逸

果然邪修路子多
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 09:34:22 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-9 09:41:06 | 显示全部楼层
fulibo 发表于 2026-11-9 00:16
用磁盘缓存数据,
或者缓存到另一个硬盘!类似于傲腾

一般就工控机,可能条件没那么好,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-9 09:41:57 | 显示全部楼层
htmlc4 发表于 2026-11-9 00:16
很明显这是软件特性而非系统特性

我感觉也是,但会有要求我们通过系统能实现 所以想学习一下系统有没有可能
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-9 09:43:34 | 显示全部楼层
150154906 发表于 2026-11-9 08:05
这确实得靠程序里写完就强制刷盘,光靠系统设置很难保证马上掉电也不丢,楼主的方法1思路是对的。 ...

方法1也会有二个缺点,就是如果写的数据比较多,这样回刷会产生二个问题,一个就是回刷会对系统产生“卡”的效果。二个就是对硬盘的寿命有影响
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-9 09:45:30 | 显示全部楼层
zcarrtt 发表于 2026-11-9 00:38
买个UPS,一劳永逸

这个就增加了硬件成本,并且有些场景用不了这种高端货中间我知道的,他们会选:掉电保护的硬盘,还有超级电容,大概可以掉电后继续工作几秒那种。这些都是有增加硬件成本。想从系统着手

点评

用工控机的场景可能舍不得花买UPS的钱? 二○二六年十一月九日  详情 回复 发表于 2026-11-9 17:17 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 10:19:08 | 显示全部楼层
控件的按键事件里写的盘,与系统没关系。

点评

好的,只是想从系统方向看能不能试一下  详情 回复 发表于 2026-11-12 17:21 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 17:17:22 | 显示全部楼层
yurrr7 发表于 2026-11-9 09:45
这个就增加了硬件成本,并且有些场景用不了这种高端货中间我知道的,他们会选:掉电保护的硬盘,还有超级 ...

用工控机的场景可能舍不得花买UPS的钱?

二○二六年十一月九日

点评

量大还真不行,现在太卷了。系统能搞定,就不需要额外的支出  详情 回复 发表于 2026-11-12 17:22 回复
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-9 18:54:58 | 显示全部楼层
唯有UPS能保证安全,任何实时写都解决不了突然断电

点评

还是有些用回刷搞定的,当然有ups是最佳选  详情 回复 发表于 2026-11-12 17:22 回复
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-12 17:21:42 | 显示全部楼层
szwp 发表于 2026-11-9 10:19
控件的按键事件里写的盘,与系统没关系。

好的,只是想从系统方向看能不能试一下
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-12 17:22:19 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2026-11-9 17:17
用工控机的场景可能舍不得花买UPS的钱?

二○二六年十一月九日

量大还真不行,现在太卷了。系统能搞定,就不需要额外的支出
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-12 17:22:58 | 显示全部楼层
2012fengxi 发表于 2026-11-9 18:54
唯有UPS能保证安全,任何实时写都解决不了突然断电

还是有些用回刷搞定的,当然有ups是最佳选
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-18 07:48:39 | 显示全部楼层
没用过,不知道
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-22 16:51:51 | 显示全部楼层
大概想了一下,不知对错。
工控机就是设备的上位机,应该有至少两种状态:
设备运行状态和调试状态
设备运行状态中打开PLC界面,参数应该是不可调的,或者输入删除任何数据都不能保存。掉电即没。
设备调试状态中是否掉电可存,与PLC本身有关。PLC可能有设置项,或者有些PLC根本就保存不了。

要在系统中解决,是另外的办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-22 16:57:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 dayeye 于 2026-11-22 16:58 编辑

AI
绝大多数WES7工控机出厂默认开启‌EWF增强型写过滤器‌,所有写入C盘的操作都会被拦截缓存到RAM里,正常重启后这些写入数据会全部丢失,这才是这类工控机数据掉电不保存的最常见底层原因,和普通Windows系统完全不一样。你遇到的输入123后立刻掉电重启还能看到123,大概率是这个输入操作的缓存还没被系统清空,属于特殊场景下的巧合,不是常规持久化效果。

📌 分三层完整实现即时落盘不丢数
1. PLC侧原生断电保持配置
把需要持久化的参数,统一放到PLC的‌断电保持寄存器区‌(比如西门子S7-1200的全局DB勾选「保持性」、三菱D区指定保持范围),不要放在普通易失RAM区。
关键参数修改完成后,主动触发PLC的RAM→ROM写入指令,确保数据直接写入EEPROM/Flash,避免掉电瞬间数据停留在RAM里丢失。
2. WES7系统侧强制即时落盘方案
用FBWF文件型写过滤器:把PLC软件的参数存储目录加入FBWF排除列表,这个目录下的所有写入操作会直接穿透到物理硬盘,不需要重启就能永久生效,是最适合工控场景的方案。
用EWF命令行即时提交:输入数据后立刻执行ewfmgr c: -commitanddisable -live,不用重启就能把当前RAM里的所有缓存写入物理磁盘,确保数据不会丢失。
完全禁用写过滤器:临时关闭EWF/FBWF,所有写入直接落盘,适合调试场景,但会大幅减少工控机闪存寿命,不建议长期运行使用。
3. 工控软件侧主动持久化优化
不要把参数只存在软件内存里,每次输入完成后立刻调用系统API执行文件强制刷盘操作,跳过系统文件缓存直接写入物理磁盘。
参考‌MCGS Pro‌的成熟方案,用「变量变化触发存盘」机制,数值修改后立刻调用强制落盘函数,不用等定时批量保存,从应用层杜绝数据缓存丢失的可能。
⚠️ 避坑提醒
不要把大量高频变化的日志数据写入PLC的EEPROM,这类存储介质写入寿命有限,频繁写入会快速损坏硬件。
不要全量禁用WES7写过滤器长期运行,工控机的电子闪存反复写入会快速耗尽寿命,优先用FBWF只排除参数存储的小目录,兼顾数据安全和硬件寿命。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册