由於台灣電力公司的電表構造 , 當併網機輸出功率大於家中總負載 , 電表轉盤反轉 , 但是指針正轉
也就是說我贈送電給台電 , 我還要付錢給台電
因此必須控制併網機輸出功率 , 如線路圖 , 也就是永遠讓 L2 上的電流大於 L1 , 當 L1 上的電流大於 L2 , 就必須降低併網機輸出功率
併網機輸出功率隨 CT 感應電流改變而改變
設若併網機最大可供電力為 1200W , 併網機只接兩片 220w 板子及 24v電瓶 , 正午最大輸出功率是 800w , 其中兩片 220w 板子提供400w , 電瓶提供了400w (電瓶正端明顯流出17A電流) , 若 L2(負載)只需求450w , 台電電表以350W速度逆轉.
併網機功率輸出控制器: 設若mosfet GS 接腳之間電壓 5V的時候(以zener diode 控制在最高5.1v) , DS兩腳之間即進入飽合狀態 , 以板子及電瓶的電壓控制mosfet的常態為GS=5V , 飽合狀態.
現為正午 , 接上併網機功率輸出控制器 , mosfet DS兩腳之間立即進入飽合狀態.
1.當 L2(負載)只需求450w , 但 L1仍然是800W, 由於v1大於v2 , 造成GS電壓降為 3V , DS兩腳之間阻抗增加 , 電流量被迫減少, 造成併網機供電降為450W , 兩片 220w 板子及 24v電瓶分別提供400w及50w , 電瓶正端流出電流明顯從17A降為2A , 台電電表靜止不轉.
2.當L2突然降為 200W(因為老媽關掉電視), GS電壓跟著降為 2V , 造成併網機供電200W , 板子多餘的200w會自動充電瓶 , 電瓶正端變成流進電流8A , 台電電表靜止不轉.
3.當L2突然升為 350W(因為老媽將電腦開機 , 要收看 email及網購有的沒的), GS電壓跟著升為 2.5V , 造成併網機供電350W , 電瓶正端流進的電流明顯減少 , 台電電表靜止不轉.
4.半夜 , 當L2突然升為 1000W(因為熱水瓶進入再煮沸), GS電壓跟著升為 5V , 造成併網機以最大電力供電 , 電瓶正端電流變成流出 , 表示電瓶正在放電 , 電瓶以800W放電(相當33A) ; 台電電表以200W速度正轉.
線路圖: